-
wo真滴是i新手 2009-07-14 08:53:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 4回答
填充墻拉結筋排數計算?
請問,在填充墻砌體拉結筋的計算中。 墻凈高4.55m,每500mm一排,請問計算時是按9排還是10排計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納最多只能算9排,因為底下扣500,開始計算,上部還要扣500,因為凈高超過了4.5M,如果只有4.5M,只能算8排,你可以用草圖畫一下,4.55M分成10等分,每等分455,扣除上下,中間只有9排。
2009-07-14 09:01:15
-
我覺得應該是10排也 因為在具體施工過程中,作為施工方一定都會這么算的 最底下不一定非要離地500開始鋪設啊 可以從離地200~300開始鋪 然后再等間距500噻 而且我覺得本來就是后砌隔墻了,受力最大的應該是底部,拉結筋是增加砌體穩定性的最有效跟最直接的途徑了。所以啊,我覺得在地步本來就應該加強的。
2009-07-14 09:23:24
-
如果計算,最多只能算9排,如果在施工中,只能做8排
2009-07-14 09:27:32
-
個人對公式的理解,實際布筋范圍/布筋間距,這里的實際布筋范圍是4.55,但是有要求,不能挨著上下結構,間距是最多0.5,4.55/0.5=9.1 這里得到的9是分成了9等份,但是為了滿足最多0.5的要求,需要向上加1等份,這時是10等分,理論上10等分是可以布置11排的,但是前面提到了要求,不能挨著上下結構,所以第1排不能加,還要減掉最后一排,所以是9排。個人認為這是個理解問題,量的話只有通長筋才差的多。可以試著去解釋所有的布筋根數計算,不知道這樣的理解正確否,錯了請批評解釋。
2009-07-14 10:05:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看