DWCGCZJ 2009-07-13 12:09:49 | 山東省 其他專業 | 1531查看 7回答
板洞鋼筋問題
最近遇到現澆板上有板洞的工程不少,請問,板的受力筋與負筋遇到板洞是到底是怎么考慮的軟件,怎么處理比較準確?。?/div>全部回答 (7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋里板洞影響板筋的工程量,板洞尺寸小于等于300*300的圖集要求板筋繞過板洞,鋼筋不得截斷;而板洞尺寸大于300*300板鋼筋要截斷,并按設計要求布置板洞加強筋(如圖,已經布置了加強筋的板洞呈白色,沒有布置加強筋的板洞為紅色,這只是提供一種方法,此外,板洞加強筋建議單構件輸入,因為這樣對于相同的板洞,可以一次性錄入完畢,工作效率較高。繪圖輸入時還得一個一個的布置,豈不繁瑣?)。 圖形算量中的板洞,面積小于0.3m2的板洞不扣減混凝土體積,否則應扣除。
2009-07-13 14:33:02
-
板的受力筋與負筋遇到板洞會自行扣減。
2009-07-13 12:18:23
-
板洞畫上后,受力鋼筋在板洞的位置會斷開,彎折取計算設置中設定的值.
2009-07-13 12:19:18
-
軟件遇到板洞會自動扣減,但洞口加強筋軟件不會自動計算,需要你根據說明或圖集輸入。
2009-07-13 12:21:23
-
建議板正常布置然后按照板洞尺寸設置板洞。正常布置板受力鋼筋與負筋即可。 軟件會自動扣減板洞部位的鋼筋的
2009-07-13 12:24:33
-
我還是習慣在單構件里輸入這樣自己心中有數
2009-07-13 13:18:12
-
畫上板洞,板洞的鋼筋直接在洞口加強筋布置即可。
2009-07-13 13:28:52
其他類似問題 查看更多 -
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看