-
christ1220 2009-07-01 14:13:43 | 北京市 其他專業 | 513查看 10回答
為什么軟件不自動計算右側懸挑梁底部鋼筋?
請問為什么左側懸挑梁下部鋼筋計算了(12D或15D)而右側懸挑梁下部鋼筋軟件不計算呢?問題補充:左右懸挑都布置了鋼筋,計算結果差別只在右側懸挑梁底部鋼筋計算未加12D?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問為什么左側懸挑梁下部鋼筋計算了(12D或15D)而右側懸挑梁下部鋼筋軟件不計算呢? 是右端支座設置的問題,
2009-07-04 13:34:06
-
先檢查一下支座設置是否有問題
2009-07-04 13:54:50
-
我給你舉例就知道了:
2009-07-04 13:59:03
-
檢查一下是不是沒有布置鋼筋啊 只有布置了才計算的 右側懸挑梁底部鋼筋計算未加12D--正常的懸臂部分是沒有錨固筋可以算的了
2009-07-01 14:15:36
-
右側懸挑梁底部鋼筋計算未加12D(正常的懸臂部分是沒有錨固筋),可以設置嘛.
2009-07-04 22:29:13
-
檢查下是否在右端設置了支座,沒按懸挑梁計算
2009-07-01 14:45:59
-
因為右側懸挑梁下部鋼筋與相鄰跨的下部鋼筋一致,軟件計算時按照下部通長筋進行計算了,因此不會有(12D或15D)的錨固。 你不妨看一下,若還有問題,不妨截個圖上來。
2009-07-04 14:40:45
-
在計算設置要設置好.
2009-07-04 14:45:58
-
檢查下是否在右端設置了支座,并且有的時間沒有去布置!沒按懸挑梁計算
2009-07-04 15:03:59
-
左右懸挑都布置了鋼筋,計算結果差別只在右側懸挑梁底部鋼筋計算未加12D? 回答:在計算設置中設置即可。
2009-07-04 15:49:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看