請問像下面的圖配電箱AW-1引至AL-1,有一部分是走橋架的,管子的工程量
請問像下面的圖配電箱AW-1引至AL-1,有一部分是走橋架的,管子的工程量是白色那段0.907+層高,電纜的工程量是管子工程量+走橋架量+(層高-配電箱距地)*配電箱個數+預留嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
穿管工程量+走橋架量+(層高-配電箱距地-箱高)*配電箱個數+預留,電纜的話按規范是要乘2.5%的附加及預留長度(具體看約定,做控制價一般都乘這個系數了)
2022-02-24 09:05:25
-
是的,如是電纜有馳度
2022-02-24 09:39:32