查無此人 2022-02-17 11:24:24 | 北京市 土建市政 | 1245查看 1回答
小弟我對這三個定額,搞不明白。
現在我這個工程的疏干井、應急降水井、觀測井、集水井的降水,應該套哪個呢?
定額和圖紙如下,謝謝大佬賜教!
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
儒雅的王八 專家
答題: 5040 被贊: 4139
定額說明
2022-02-17 13:14:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
北京井點降水
現有井點降水工程“管井井點結構均為開、終孔直徑600mm,下入DN300鋼管作為井管,井管低端封閉” 請問:1、套北京市政管道的“輕型井點降水”合適嗎? 2、定額計算規則中說井管的安裝拆除以10根為一組,那18口20米深的井算多少組?
降水排水清單項的工程量應該如何輸入?
實際降水施工天數為100天,共計10眼井,請問降水清單項的工程量應該是100還是1000?為什么,理由是什么?2023-01-05 08:22:36 補充降水清單項的單位是晝夜。降水井定額的單位是套天。
施工降水排水、安全文明施工費
我公司承保2200萬土護降工程,13清單北京12定額,6個樓和一個車庫,場區面積7萬㎡,長307M,寬220m。實際施工只有31、32兩樓,因場地較大,處于安全管理角度,我司自行設置一個臨時圍擋。發生如下事情,32樓因基坑深11m,地下水位-4.8M,需要降水,我方按施工方案布置管井降水。因甲方指定市政外網降水點太遠,我方設置排水管,集水井,等降水,長度約800M。由于長度太長,自然排水沒法滿足,設置了9個水泵(5個用,4個備用)。由于場地偏僻,處于安全考慮,設置了1名保安24小時看泵抽水。后甲方進場4個箱變,2個在我方臨時圍擋內,2個在臨時圍擋外,只是用1個。我方應甲方要求派人看護并設置鋼管焊死,怕別人偷。問題:1.排水問題,我方可以向甲方索賠:排水管、集水井、水泵、看護費、排水電費,水泵配電箱、電纜的費用嗎?如果甲方給,管理利潤如何記取,北京5環外,亦莊地區,是按安裝記取嗎?安全文明費還用取嗎?看護費的工資按定額結只有90左右一個工日,晚上的費用是不得按一天270嗎?2.箱變的看護及欄桿可向甲方索賠嗎?甲方答復都含在安全文明施工費里,我感覺我們投入太大,都含里面不合理。
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-19
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看