lovereader 2022-02-16 07:43:47 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 8350查看 3回答
防火卷簾門控制箱到卷簾按鈕之間的線,是電纜還是電線?
1,防火卷簾門控制箱到卷簾按鈕之間的線,是電纜還是電線?
2,可以用kvv-8*1.5嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以用kvv-8*1.5
2022-02-16 07:59:59
-
可以
2022-02-16 08:00:40
-
防火卷簾門需要設置單輸入單輸出模塊連接報警線和電源線控制的,具體的接線卷簾門控制箱有接線圖。防火卷簾門開關盒需要四條線 分別是上、下、停和公共線,一般就是采用kvv-8*1.5控制電纜