薛建強 2009-06-28 16:23:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 831查看 1回答
有關非框架梁和柱在基礎錨固鋼筋的計算問題
請教大家: 1、以樓梯梁為例:1跨,2端支座均為240mm,上部主筋通全長并彎折170,下部鋼筋伸入支座全長無彎折,我在節點圖中找不到合適的節點圖,請問如何處理?主要是找不到下部鋼筋伸入支座全長的節點圖,軟件默認錨固倍數。另外,以軸線點繪圖,怎么才能讓軟件自動識別支座為240Mm,因為我查看了軟糽現軟件默認支座僅為120mm,也就是默認2個支座為120mm,2個支座為0mm?什么原因呢? 2、關于構造柱或者獨立柱:假如在基礎部分箍筋的規格不同于上部箍筋,如何處理?抗震處理的構造柱在0米以下需要加密,軟件是否不能自動判斷加密設置而需要在建立構件時在箍筋欄目中輸入加密間距/非加密間距?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、03G101-1第65頁.2個支座為0mm你在原位標注時梁是否有支座,如果顯示沒有,可以再原位標注時設置梁支座,不妨試一下。 2、在基礎內柱箍筋在計算設置內設置。0米及樓板上、下軟件會自動默認加密或非加密。但在輸入鋼筋信息時要輸入xx@xx/xx@xx 只要梁下有支座軟件會默認軸線繪制,下部鋼筋如果為支座全長,在原位標注中修改鋼筋信息,修改后將該構件加鎖鎖定即可。基礎中的箍筋在計算設置中設置:如3A8
2009-06-28 16:41:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看