香江 2009-06-28 12:01:36 | 湖北省 其他專業 | 713查看 7回答
吊筋在梁表格輸入法中怎樣輸入?
請教各位:我現有一根框架梁上有三根次梁,次梁寬度依次為200/250/200,僅中間次梁(梁寬250處)需加吊筋,那么該處吊筋在梁表格輸入法中該怎樣注寫?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納次梁寬度處輸入200/250/200,當吊筋只有250次梁處有,可以將次梁寬度寫 為250/200/200,那么吊筋就僅在250次梁有,也就是說,吊筋在那根梁處, 就將該梁輸入在最前面。
2009-06-28 12:56:01
-
中間有只輸入中間的即可,只把250輸在前面
2009-06-28 13:24:42
-
其它的加次梁加筋嗎?如果要加,那在次梁加筋處分別輸入箍筋直接和根數,比如6A6/6A8/6A6。或者次梁加筋是同主梁箍筋一樣,那就直接輸為6/6/6。吊筋直接按圖紙輸入,數字與數字之間直接用“/”即可。 因為中間那個次梁才有吊筋,你應該把寬度為250的次梁寬度修改在前面,250/200/200。然后在吊筋處就輸入一個如2B14即可,
2009-06-28 13:26:50
-
直接輸入 很簡單
2009-06-28 12:15:42
-
次梁寬度依次為200/250/200,吊筋按0/2/0的格式輸入。
2009-06-28 12:16:01
-
也要用分隔號分開,如0/2B12/0
2009-06-28 12:16:40
-
在原位標注中按跨的順序可以直接輸入,
2009-06-28 12:18:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看