張森森 2022-01-25 21:45:53 | 江蘇省 土建 | 5964查看 2回答
暗柱搭接區域箍筋間距問題 老師們,16g圖集關于柱的箍筋搭接區內箍筋間距有兩種解
暗柱搭接區域箍筋間距問題
老師們,16g圖集關于柱的箍筋搭接區內箍筋間距有兩種解釋,一個是min(100,5d)
,一個是不大于100,請問具體以什么為準,如何區別,望賜教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱鋼筋采用搭接連接在搭接區箍筋的間距按照min【5d,100】設置。
2022-01-25 21:51:46
-
min【5d,100
2022-01-25 22:18:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看