菜鳥 2022-08-09 20:24:07 | 江蘇省 土建預算土建算量GCL2013 | 1466查看 2回答
暗柱搭接區(qū)箍筋加密的問題
老師們,16g圖集關于暗柱的箍筋搭接區(qū)內(nèi)箍筋間距有兩種解釋,一個是min(100,5d)
,一個是不大于100,我們認為是min(100,5d),可甲方認為是不大于100,請問具體以什么為準,望賜教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個你肯定按16G101-1第73頁注2的不大于100啊,沒有5d
2022-08-10 07:34:55
-
應該是不大于主筋5d且不大于100,但是剪力墻暗柱結構應該是不設搭接區(qū)加密的,因為主12以上的都電渣壓力焊,或機械連接了,過加強層以后暗柱里會設一部分8~12的豎筋,其實是不在受力筋計算范圍的,一般設計單位會解釋說為構造筋。我目前沒見過那個剪力墻結構暗柱做箍筋加密的
2022-08-09 20:38:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看