余生 2022-01-22 00:19:51 | 陜西省 土建市政 | 1198查看 2回答
各位老師麻煩問一下,市政的檢查井
1.直通井兩側的管徑800、1000,檢查井的規格是不是選用1000大的,三通井三邊的管徑分布是800.1000.1200同理是選大管徑嗎?
2.管道土方的挖方要扣除檢查井的體積嗎?回填素土部分扣除檢查井的體積(不包含墊層)?那檢查井的墊層是在管道的墊層里扣嗎?
3.檢查井的井深度怎么確定?如下圖 圖紙給出管道斷面圖,還有井筒的高度是否需要扣除結構層?對這塊比較空白,謝謝老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
直通井兩側的管徑800、1000,檢查井的規格是不是選用1000大的,三通井三邊的管徑分布是800.1000.1200同理是選大管徑嗎?是
2.管道土方的挖方要扣除檢查井的體積嗎?不扣除回填素土部分扣除檢查井的體積(不包含墊層)?要扣除。那檢查井的墊層是在管道的墊層里扣嗎?不扣除
3.檢查井的井深度怎么確定?進出井水管標高。如下圖 圖紙給出管道斷面圖,還有井筒的高度是否需要扣除結構層?不扣除
2022-01-22 04:23:02
-
1、選擇大管徑
2、檢查井的土方不扣除,檢查井和管道一起計算量。
3、井深度根據計算得出,一般井深會標注。井筒高度不扣除結構層。
2022-01-22 09:23:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看