-
ln****@126.com 2009-06-25 22:09:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3575查看 10回答
不伸入支座鋼筋軟件中怎么輸入?
梁不伸入支座鋼筋軟件中怎么輸入?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納例1:6B25 (-2)/4:表示上排縱筋為2B25且不伸入支座,下排縱筋為4B25,全部伸入支座; 例2:2B25+2B22(-2)/5B25:表示上排縱筋為2B25和2B22,其中2B22不伸入支座,下一排縱筋為5B25,全部伸入支座。
2009-06-27 15:53:35
-
支持“浪子”的解答
2009-06-27 12:22:39
-
在原位標注中輸入到 跨中 一欄中
2009-06-25 22:11:43
-
你的意思是不錨固嗎?只是計算梁凈長的鋼筋? 如果是,你試試把樓層設置里的梁錨固數據刪除掉,或者是正常布置,然后匯總計算,點編輯鋼筋,點梁,在計算式里把錨固長度刪除,然后點頁面上的鎖定構件即可
2009-06-25 22:12:07
-
在鋼筋后邊輸入(),在括號內輸入不伸入支座的根數,比如4b25(-2),就是2根不申入支座。
2009-06-25 22:12:59
-
樓上回答的很正確
2009-06-25 23:51:56
-
在鋼筋信息中不能超過兩個“/”連接符號,用“/”連接符隔開的鋼筋信息中不能超過兩個“+”連接符號。 示例:4B25(2)或2B25+2B22或6B25 2/4(2)。6B25 (-2)/4:表示上排縱筋為2B25且不伸入支座,下排縱筋為4B25,全部伸入支座;2B25+2B22(-2)/5B25:表示上排縱筋為2B25和2B22,其中2B22不伸入支座,下一排縱筋為5B25,全部伸入支座。
2009-06-25 23:55:52
-
在跨中一欄中輸。
2009-06-25 23:56:44
-
梁不伸入支座鋼筋軟件中怎么輸入? 回答:框架梁下部不深入支座的鋼筋要在原位標注的下部筋位置輸入,不能再集中標注中輸入,輸入形式如:6B22 2(-2)/4,()內的-2表示2根不深入支座。
2009-06-26 09:03:25
-
支持樓上意見。在括弧中表示。
2009-06-26 09:28:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看