小問 2021-12-10 13:10:35 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 1141查看 3回答
關于采暖立管穿樓板套管
請教各位老師:
采暖主干管(地下室水平干管和水暖井內立管)都不在總包范圍內,請問干管穿外墻和立管穿水暖井樓板的套管總包算不算?這些套管是不是屬于預埋的都是應該屬于總包范圍的?
謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
干管穿外墻應采用剛性防水套管,需要土建施工時預埋。
立管穿水暖井樓板,土建施工時預留孔洞,采暖管道施工時安裝一般套管
2021-12-10 13:57:24
-
一般使用一般穿墻套管,后期管道安裝套管同步安裝
2021-12-10 13:51:06
-
誰施工干管立管,誰負責 預埋套管
2021-12-10 13:55:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看