ln****@126.com 2009-06-08 21:36:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2971查看 8回答
剪力墻頂有暗梁時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可?
剪力墻頂有暗梁時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是“錨入板中”(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻 的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL 時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。
2009-06-09 08:06:48
-
看一下L03G101-1中關于剪力墻的計算,多看一下平法圖集和廣聯達相結合,對以后畫圖計算很有幫助
2009-06-08 22:03:31
-
剪力墻頂有暗梁時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可? 回答:不是的,暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。
2009-06-08 22:03:59
-
見03G101-1P51頁,剪力墻頂有暗梁時,墻豎向鋼筋穿越暗梁
2009-06-08 22:07:53
-
絕對不是的,有暗梁剪力墻豎筋該錨哪還錨哪。
2009-06-08 22:10:17
-
暗梁實際不是梁,不能作為獨立的受力構件,它是剪力墻的頂部加強帶,也就是剪力墻的一部分,所以剪力墻的縱向鋼筋必須穿越暗梁錨固到板里,
2009-06-08 22:17:43
-
剪力墻頂有暗梁時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可? 答:見03G101-1P51頁,剪力墻頂有暗梁時,墻豎向鋼筋穿越暗梁,它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,所以剪力墻的縱向鋼筋必須穿越暗梁錨固到板里,
2009-06-08 22:34:43
-
暗梁仍然是剪力墻內的構件,墻體的豎筋應該錨入板內一個錨固長度。
2009-06-08 23:43:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看