豆豆 2021-11-27 10:58:11 | 陜西省 安裝 | 9097查看 4回答
事故照明切換裝置調試計算
事故照明切換裝置調試,一般怎么計,是計應急配電箱的數量嗎?有沒有什么依據?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
事故照明切換裝置調試套
子目
2021-11-27 11:02:00
-
按照一臺箱子一個系統,定額套用事故照明箱系統調試。這個在定額說明里面就有
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2021-11-27 11:02:11 最近修改2021-11-27 11:02:38 (修改過1次)
-
是總應急配電箱的回路數量
2021-11-27 12:32:23
-
按(有雙電源自動切換裝置)的應急照明箱,計算。
沒有切換裝置的應急照明箱,不計。
2021-11-27 13:43:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看