Wuli小酒瓶 2021-11-15 20:39:03 | 廣東省 土建 | 3665查看 1回答
抗震等級為一、二、三級的框架和斜撐構件(含樓梯)怎么理解?求大神們解答,謝謝!
1,有包含暗柱、剪力墻、樓梯平臺板、梯柱、梯梁,梯段嗎?還是說只要構件是抗震構件,它的縱向鋼筋就是抗震鋼筋呢?這個定義有明細的發文解釋嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、 GB50666-2011《混凝土結構工程施工規范》5.2.2 條 對有抗震設防要求的結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:
1、 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于 1.25;
2 、鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于 1.30;
3、 鋼筋的最大力下總伸長率不應小于 9 %。二、指的抗震構件。
2021-11-15 20:48:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看