keviv 2009-05-22 19:47:21 | 湖北省 其他專業 | 1804查看 2回答
鋼筋連梁的側面縱筋和墻的水平筋在計算時,墻的水平筋是不是扣減了,連梁側面筋在定義的時候是不是要畫上
問題補充:就是和甲方對量的時候,甲方說墻體水平筋和連梁側面筋只能要一樣,說墻體筋和連梁側面筋重了,想問下大家,廣聯達鋼筋里面扣減了沒有,是不是該畫上連梁側邊鋼筋。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋連梁的側面縱筋和墻的水平筋在計算時,墻的水平筋是不是扣減了, 如果連梁的側面鋼筋間距滿足墻的水平筋的要求,墻的水平鋼筋不在布置到墻里,如不滿足,墻的 水平鋼筋布置到連梁之內。連梁內的側面鋼筋必須要畫上。
2009-05-22 19:52:11
-
鋼筋連梁是墻的一部分,畫上連梁不扣減墻的水平筋 連梁側面筋在定義的時候要畫上
2009-05-22 19:50:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看