胡建國 2021-10-30 11:57:00 | 廣東省 安裝預算結算安裝算量GQI | 651查看 3回答
橫管的標高應該取二層層頂標高減多少比較合適呢
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}
張年春 黃金專家
答題: 51741 被贊: 54061
無要求的梁下敷設
2021-10-30 12:20:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
可遇難求 鉆石專家
答題: 104674 被贊: 41615
橫管的標高應該取二層層頂標高-梁高-200考慮。
2021-10-30 12:32:36
大海 鉆石專家
答題: 97837 被贊: 86162
無“避讓”的情況下,梁下300mm即可。
2021-10-30 19:26:06
請問一下不銹鋼管套定額問題
雨水管采用的薄壁不銹鋼管,氬弧焊接,經過了解覺得套取工業管道子目里面的不銹鋼管氬弧焊接子目修改主材比較合適,但是章節說明里面如圖1,不含管件的連接,不含管件的制作,再看定額套出來的系統工作內容又顯示含管件的制作安裝,請問這種應該怎么處理比較正確?圖3位工料機,請問是否含了管件的制作安裝?安裝專業剛接觸有點不懂,希望得到您的回復,謝謝~~
引上垂直部分的管與線的長度是如何操作?
老師,您剛回復得意思是說,假如引上部分是走管的,那先定義管,在管道那填電線的規格,再布置立管來計算這高度電線,管的長度,是這樣意思嗎?還有個問題,1、就是,像電井處引上引下部分的線槽,這塊的線槽以及電線電纜這類的如何操作?2、像自動報警系統中,一般都是從控制室引上其他樓層的,且很多都是每層一回路來布置的,像這種情況的話,我從控制室到豎井那塊的線,這塊該如何操作,應平面圖中沒畫出來的,我在安裝算量軟件處如何操作這塊。謝謝老師。