胡建國 2021-10-18 10:27:07 | 廣東省 安裝機電概算預算安裝算量GQI | 1742查看 3回答
從消防控制室到模塊箱的線是都要走橋架嗎
如圖,模塊箱和電井與消防控制室間沒有橋架,應該如何走線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有橋架的,配管走線。
2021-10-18 10:47:58
-
走管
2021-10-18 10:29:17
-
電井內應該有橋架,沒有橋架的地方 可以配管
2021-10-18 10:40:30
-
從消防配電箱引信號線+電源線到控制模塊,再又模塊引電源線去控制其他設備,是這樣嗎?
輸入模塊只接信號線,控制模塊接信號線+電源線??從消防配電箱引信號線+電源線到控制模塊,再又模塊引電源線去控制其他設備,是這樣嗎?
-
請問風機控制箱先連模塊接線箱再接到消防控制室是如何連線的??
風機控制箱出來兩條回路接到模塊箱,一條回路KVV4*1.0.第二條回路KVV8*1.0. 那么從模塊箱接到消防控制室去還是分兩條一樣的回路還是直接KVV8*1.0??
-
請問哪位大師知道消防控制室經過橋架到控制箱,走控制箱到控制器是幾根線
請問哪位大師知道走消防控制室經過橋架到控制箱是5根還是1根WDZN-RYS-2x2.5的線,因為走控制箱到控制器平面圖是5根WDZN-RYS-2x1.5的線,請問哪位大師知道,幫忙解釋一下啊,多謝了