- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
林云穎希 2016-06-02 16:29:06 | 廣東省 安裝 | 6393查看 1回答
請問風機控制箱先連模塊接線箱再接到消防控制室是如何連線的??
風機控制箱出來兩條回路接到模塊箱,一條回路KVV4*1.0.第二條回路KVV8*1.0. 那么從模塊箱接到消防控制室去還是分兩條一樣的回路還是直接KVV8*1.0??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
風機控制箱出來兩條回路接到模塊箱,一條回路KVV4*1.0.第二條回路KVV8*1.0. 那么從模塊箱接到消防控制室去還是分兩條一樣的回路還是直接KVV8*1.0??
答:你這個是兩個問題
1、一個線路是接信號線和電源線,也就是KVV-4*1.0
2、一個是接多線制,就是直接引到消防控制室,通過消防控制室直接啟動的,這個就是KVV-8*1.0
2016-06-02 17:20:01
-
請問,消防電這個線路從消防控制室接到模塊箱
請問,消防電這個線路從消防控制室接到模塊箱是在線路中間接頭分支,還是先到S2模快箱,然后再從S2模塊箱接到S1模塊箱?
-
請問消防電氣中干線指的是消防控制室至接線箱、支線指的是消防接線箱到設備嗎?
請問消防電氣中干線指的是消防控制室至接線箱、支線指的是消防接線箱到設備嗎?
-
請問哪位大師知道消防控制室經過橋架到控制箱,走控制箱到控制器是幾根線
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看