cuilinhb 2009-05-06 21:52:16 | 湖北省 其他專業 | 960查看 6回答
承臺底部鋼筋6B18@120是什么意思
承臺底部鋼筋6B18@120是什么意思?在軟件中應如何輸入
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納承臺底部鋼筋為6根18鋼筋,鋼筋間距為120。 軟件規定鋼筋輸入格式為:級別+直徑+間距B12-160或數量+級別+直徑8B16。所以此承臺底鋼筋在軟件中輸入為6B18。雖然不能保證鋼筋間距,但這樣計算出的鋼筋是對的。
2009-05-06 22:24:03
-
6根18 間距120布置底鋼筋
2009-05-06 22:01:33
-
承臺底部鋼筋6B18@120是什么意思? 答:就是承臺底部鋼筋布置6根直徑是18mm的2級鋼,并且至少滿足2根鋼筋之間的距離是120mm.
2009-05-06 22:01:56
-
要和輸入6b18 或者輸入b18-120
2009-05-06 22:03:08
-
承臺底部需要布置6根圓18的二級鋼筋
2009-05-06 22:06:06
-
承臺底部需要布置6根18的二級鋼筋
2009-05-06 22:13:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看