倩 2021-10-09 15:15:55 | 廣東省 土建 | 1651查看 1回答
廣東18定額模板含量調整
根據定額,板模板子目中的防水膠合板消耗量為15m2(100m2的板模板),定額考慮周轉次數為7次。15*7=105m2,則100m2的板模板考慮的防水膠合板為105m2。
但是,防水膠合板的周轉補損率為15%。周轉7次的話,要計算6次補損。15*6=90m2
那么100m2的板模板中,按定額考慮的7次周轉計算的話,其防水膠合板含量是否應該為(105+90)/7=27.85m2才對?不然周轉補損率就沒有計算上了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定額是綜合考慮,這種問題的疑問是需要咨詢造價站解決
2021-10-09 15:23:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看