sh 2021-10-07 10:36:05 | 山西省 安裝安裝算量GQI | 3694查看 4回答
求避雷引下線長度(計算過程)
建筑層高4.5m建筑總高4.8m( 利用建筑物基礎鋼筋作為接地體;根據本工程的結構形式,利用框架柱內 4根φ16以上主鋼筋作為防雷引下線,引下線間距不大于18米;引下線上端與避雷帶、均壓環焊接,下端
與接地網焊接,確保形成電氣通路。外墻引下線在室外地坪上 0.5米處設測試卡子。)避雷引下線有8處
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4.8*2(4根鋼筋)*8
2021-10-07 10:56:21
-
基礎底標高(墊層上皮)到屋面板距離 如果有樣板與女兒的應該加上
2021-10-07 10:43:24
-
避雷引下線長度 按照基礎底標高到屋面避雷帶標高的距離計算 。
2021-10-07 10:52:33
-
是柱長到基礎鋼筋 的距離
2021-10-07 11:03:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看