二次結構(圈梁、過梁、構造柱)計算支模高度(廣東10定額)
根據廣東10定額第1139頁的《章說明》第四點:支模高度指樓層高度。
請問:1、既然定額說了“支模高度指樓層高度”,那對于同一樓層,不同標高的圈梁(如水、電井門檻、衛生間及有防水房間在墻基澆反檐、墻中心加水平系梁——遇到門窗洞口還得架設到門窗洞口頂)過梁(如門窗的高度不一,布置的過梁標高就不同),它們的支模高度是根據同一樓層或不同樓層但相同層高的圈梁、過梁工程量匯總套對應的樓層高度嗎?(同樣的,梯柱也是如此嗎?)
2、當圈梁、過梁超過3.6,是否計提超高(定額并沒有說明需不需要)?有沒有出處(根據)?
3、構造柱的支模高度及計超高的處理方法是否同框架柱?
以上三個問題,望請廣東地區或者懂廣東定額的專家們給個指點,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不考慮計算超高模板
2021-10-01 23:34:57
-
二次結構都不考慮超高的。
2021-10-01 23:19:32
-
執行 廣東10定額 的 二次結構(圈梁、過梁、構造柱) 不計算支模高度 模板超高 的 。
2021-10-02 06:56:54
-
二次結構都不考慮超高
2021-10-02 08:10:44