大白 2021-10-01 09:45:14 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 2483查看 3回答
首層柱支模高度(廣東10定額)
如圖:為框架結構的簡易立面圖,某設計圖紙標明,室內標高:0.00m,室外標高:-0.3m;層高3.6m,基礎/承臺頂標高:-1.3m。基礎梁頂標高:-0.1。
請問:1、在套首層柱模板定額時,定額(廣東10定額)有注明”支模高度指樓層高度“,那這里柱的實際支模高度是3.6m?如果是3.6m,那從0.00~-1.3m標高處這部分柱的模板該如何處理?
2、首層的梁、板是支模高度也是同首層柱支模高度的計算方法嗎?
希望廣東地區的專家或者了解廣東定額的專家給個指點。
2021-10-01 10:25:30 補充
2021-10-01 10:50:52 補充
樓層表
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在套首層柱模板定額時,定額(廣東10定額)有注明”支模高度指樓層高度“,那這里柱的實際支模高度是3.6m?【按首層層高設置,假設首層層高是3.6的,按3.6高度設置】如果是3.6m,那從0.00~-1.3m標高處這部分柱的模板該如何處理?【正負零至基礎頂段的也是按3.6內設置】
2、首層的梁、板是支模高度也是同首層柱支模高度的計算方法嗎?【一樣是按樓層相應高度設置】
首次提交 2021-10-01 10:23:07 最近修改2021-10-01 10:28:00 (修改過1次)
-
不是,樓層高度也可以指的是結構標高,也就是是應該按3.7m算,基礎層也是一樣,從-1.3m到-0.1m
梁和板就沒有這個問題了,
2021-10-01 09:54:10
-
支模高度指樓層高度,樓層高度是指層高,適用任何樓層。
以上依據粵標定函〔2020〕232號
2021-10-01 09:54:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看