-
夏無雪 2009-04-19 15:55:58 | 山東省 其他專業 | 2430查看 4回答
柱子箍筋怎么計算的?附圖
基礎高度2M,首層高度3.81 獨立基礎高600 經過匯總計算,基礎層只有2個箍筋數量,如圖為一層的箍筋數量,4*4支箍。為什么在首層的小箍筋是大箍筋的兩倍呢?數量不對啊,有沒有高手能具體點評一下啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;鋼筋軟件中,基礎層是只計算非復合箍筋的,只起到一個穩定柱子主筋的作用,具體基礎層里的箍筋個數,你在計算設置里都可以設置,比如2個、3個 如果工程沒有地下室 那么從基礎頂到首層結構標高這部分柱子的鋼筋都是計算到首層的,包括主筋和箍筋 至于箍筋2是箍筋1的兩倍,這個也好理解,比如你的柱子箍筋是4*4的,那么組合形式一般式一個外圍大箍筋,帶上兩個小箍筋(水平方向和垂直方向)那么很明顯,小箍筋個數就是大箍筋個數的兩倍了~~~ 答:是的,如果沒有地下室,那么軟件是在首層里面匯總了從獨立基礎頂面一直到首層的所有柱子的縱筋和箍筋的工程量的。 如果是去對量,你可以將柱子鋼筋的基礎層和首層的合并一起對呀,其他的基礎構件都不影響的,如果和你對量的人,也是用的軟件,那就不存在的了,如果他是手算的,你可以要求,將柱子鋼筋基礎到首層的和在一起對量
2009-04-19 15:59:52
-
1、在基礎層計算的只是在基礎內的箍筋,所以只計算兩個箍筋; 2、在基礎層的從基礎頂面到首層結構底標高的箍筋是在首層進行計算的; 3、4*4肢箍是由一個大箍和兩個小箍組成的,所以小箍筋是大箍筋的2倍。
2009-04-19 16:01:56
-
4*4箍筋就應該是大箍筋的2倍,如圖
2009-04-19 16:07:34
-
你的柱子是否插入基礎底部?
2009-04-19 16:12:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看