幻想 2021-09-27 09:23:15 | 海南省 安裝招投標 | 1404查看 2回答
穿樓板套管、阻火圈和阻水圈
排水管在穿樓板處計算了穿樓板套管和阻火圈,阻水圈還能再計算嗎?安裝的位置會不會沖突?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安裝的位置,不沖突(套管在樓板當中、阻水圈在樓板上、阻火圈在樓板下)。
關鍵是要有設計要求,才能做,才能計算。不是只要有排水立管,就可以計算這三項。
2021-09-27 09:28:34
-
如圖紙有要求要分別計算【具體結合定額說明】
2021-09-27 09:24:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看