happy2ma@163.com 2014-08-11 18:11:20 | 海南省 安裝 | 1079查看 6回答
阻火圈問題
排水支架(坐便器那一段管)穿樓板De11o要安裝阻火圈嗎?穿樓板套管和止水環要不要安裝?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水支架(坐便器那一段管)穿樓板De11o要安裝阻火圈嗎?穿樓板套管和止水環要不要安裝?只計算主排水管處的阻火圈及穿樓板套管和止水環;坐便器那一段管可以計算套管及止水環。
2014-08-11 18:31:55
-
你好:高層排水的主立管必須要安裝阻火圈。不設套管和止水環。座便那一段管既不設阻火圈,也沒有套管也不安裝止水環。
2014-08-12 08:18:01
-
排水支架(坐便器那一段管)穿樓板De11o是不需要安裝阻火圈的,排水管道一般不設立穿樓板套管和止水環只加阻火圈。
2014-08-12 09:39:59
-
止水環和阻火圈均安裝,不安裝鋼套管。
2014-08-12 11:21:07
-
不用安裝阻火圈,根據防火規范要求高層建筑采用PVC管道時,為防止火災沿管道上沿必須安裝阻火圈,不用加套管,必須加止水環
2014-08-11 18:32:55
-
同意樓上的回答。
2014-08-11 18:43:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看