renrugu 2009-04-17 14:53:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2197查看 4回答
請教墻面抹灰工程量的問題
同時墻面抹灰面積代碼 為什么清單和定額的量不一樣 清單墻面抹灰面積=51.59<原始墻面抹灰面積>-3.36<扣柱貼墻面積(抹灰)>+3.36<加柱外露面積(抹灰)>-4.8925<扣平行梁貼墻面積(抹灰)>+4.8925<加梁外露面積(抹灰)>-3.78<扣門洞口面積(抹灰)>-1.8<扣窗洞口面積(抹灰)>=46.01m2 定額墻面抹灰面積=51.59<原始墻面抹灰面積>-3.36<扣柱貼墻面積(抹灰)>-4.8925<扣平行梁貼墻面積(抹灰)>-3.78<扣門洞口面積(抹灰)>+0.54<加門側壁面積(抹灰)>-1.8<扣窗洞口面積(抹灰)>+0.486<加窗側壁面積(抹灰)>=38.7835m2 江蘇省03計價表的墻面抹灰也包括墻上梁抹灰面積的啊 怎么定額量沒有那一部分呢問題補充:03計價表工程量計算規則里面說的很清楚:磚墻中平墻面的砼柱 梁等的抹灰應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的砼柱梁面包括側壁抹灰工程量應獨立計算,按相應子母執行。 我上面的舉例是平墻面的梁墻面
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廣聯達計算規則的放開,很不方便,特別對于以上提到的裝飾工程,需要根據計算結果慢慢摸索,才能計算準確。比如上面看到的扣減柱貼墻面積,實際抹灰計算是不需要扣減的,你上面選擇的再加柱外露面積,對于凸出內墻存在凸出墻面的角柱,則內墻抹灰計算結果明顯錯誤。廣聯達內外墻裝飾工程量我個人認為8.0強于08版,建議計算裝飾時在8.0中計算。對于清單,全國計算方式是一樣的,根本不存在計算規則放開,廣聯達軟件存在嚴重的缺陷。
2009-04-19 17:04:12
-
是你在計算設置里的計算規則選擇錯誤。2008圖形算量計算規則是放開的,可以根據自己的需要進行選擇,更改一下計算規則再查看一下吧。
2009-04-17 15:24:23
-
建議你建立兩種墻面裝修構件,依附磚墻的一種(墻1),依附混凝土材質的一種(墻2),在建立房間時,房間內同時選擇選擇墻1和墻2,建議你試一下。
2009-04-19 04:20:57
-
從你的計算公式可以判斷,你的定義做法是分材質計算的,砼柱梁的抹灰被單獨計算,定義墻面裝修做法時選不分材質就可以了
2009-04-17 19:36:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看