繁華依舊 2021-09-22 11:43:00 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1154查看 1回答
約束邊緣柱非陰影區拉鉤間距
請問下 當約束邊緣柱箍筋與拉鉤間距不一致(箍筋間距200,拉鉤間距100),約束邊緣柱非陰影區大樣應該采用哪種?或者非陰影區拉鉤間距應采用200還是100?
2021-09-22 11:45:52 補充
剪力墻鋼筋間距為200
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
同暗柱的箍筋間距一樣。同暗柱的箍筋