夢醒 2021-09-18 09:44:56 | 北京市 土建市政預算施工 | 1000查看 1回答
請問老師,基礎梁這么集中標識的,這個B6C25,是上部通長筋還是下部通長筋?
請問老師,基礎梁這么集中標識的,這個B6C25,是上部通長筋還是下部通長筋?(軟件中基礎梁和框架梁屬性上下部通長筋正好相反?)請老師給解答下,我這個基礎梁這個到底輸入在上部通長筋里,還是下部通長筋里?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
B是底部通長筋
2021-09-18 09:53:07
-
老師你好梁的下部通長筋在集中標注輸入不上
老師你好梁的下部通長筋在集中標注輸入不上,第一跨下部筋也沒有原位標注,第一跨下部筋在原位標注中是否按照集中標注的下部鋼筋輸入
-
這個梁的集中標注是不是表示下部通長筋是6c25,應該在屬性中改為下部通長筋?
-
請問各位大神 集中標注顯示上部通長筋為2C25 手算端支座負筋和中間支座負筋
-
請問這個框梁的上部通長筋和下部通長筋是一樣的嗎?都是8c25 6/2?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看