dior_vip7@126.com 2021-09-12 12:22:42 | 遼寧省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 414查看 1回答
這張板的配筋如何理解
1、第5條的 貫通頂筋C8-200 是通長布置在板頂 插入支座的面筋 ,還是與負筋搭接,僅分布在半中間的溫度筋。
2.第6條的總說明9.6.4如圖2,是板跨超過4m時的溫度筋,假如已經沿字母軸方向布置了 貫通頂筋 C8-200 ,還用在布置 這個溫度筋嗎,還是僅布置橫向的溫度筋,(貫通頂筋是縱向的) 。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、第5條的 貫通頂筋C8-200 是 與負筋搭接,僅分布在半中間的溫度筋。
2.第6條的總說明9.6.4如圖2,是板跨超過4m時的溫度筋,假如已經沿字母軸方向布置了 貫通頂筋 C8-200 ,不用在布置 這個溫度筋了。
2021-09-12 15:10:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看