-
凱琳 2009-04-13 06:54:27 | 河北省 其他專業 | 972查看 14回答
板下高度為500板上高度為900的連梁在鋼筋算量里怎樣處理,謝謝
問題補充:這連梁不再同一層
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接布置就可以,10.0軟件標高不受限制。
2009-04-13 11:26:08
-
在GCL2008軟件中標高是開放的,直接修改標高就可以了。
2009-04-13 09:45:25
-
利用鋼筋軟件可以處理越層構件功能,就按高度1400先畫上,然后選擇該連梁-用構件屬性編輯器修改頂標高就行(也可直接定義好頂標高,然后畫上),你試試;參考圖示:
2009-04-13 07:00:36
-
鋼筋中構件標高是放開的,可以躍層布置,設置構件標高就行了。
2009-04-13 07:12:20
-
直接修改構件的頂標高就可以了.
2009-04-13 07:23:22
-
利用鋼筋軟件處理錯層梁,直接修改梁上平高度至實際高度即可
2009-04-13 07:25:00
-
鋼筋軟件的標高時開放的,你可以直接在梁的屬性中修改梁構件的頂點標高和終點標高。
2009-04-13 07:26:57
-
廣聯達鋼筋GGL10.0對鋼筋標高是放開的、 做好此梁、 在屬性中或在圖形中修改梁段標高即可。
2009-04-13 07:36:46
-
看來你對鋼筋的還不太了解的 這個是標高放開的
2009-04-13 07:44:06
-
板下高度為500板上高度為900的連梁在鋼筋算量里怎樣處理 用修改標高的方法來處理
2009-04-13 07:54:02
-
答:因為鋼筋軟件的標高時開放的,你可以直接在梁的屬性中修改梁構件的頂點標高和終點標高即可完成躍層梁布置。
2009-04-13 07:55:04
-
在GGJ10.0里可以直接定義1400mm高的連梁布置在該位置上,然后調整其標高到該層梁的標高后+0.9m即可,因為GGJ10.0的構件標高是完全放開了的,構件 標高不會受層高的限價制。請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-04-13 08:09:55
-
板下高度為500板上高度為900的連梁在鋼筋算量里怎樣處理,謝謝 回答:在鋼筋軟件10.0,構件標高不受層高的限制,你可以切換到在該層的連梁構件處在分層2中直接劃上經定義好的板下高度為500板上高度為900的連梁,注意在其梁頂標高處將軟件默認的標高()去掉直接輸入圖紙的標高,然后同理畫上板后布置鋼筋
2009-04-13 08:12:25
-
鋼筋中連梁是可以躍層的布置,設置構件標高就行了。
2009-04-13 08:19:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看