Pale Blue 2021-08-30 08:44:04 | 江蘇省 安裝預算 | 955查看 4回答
消火栓系統
樓層架空管道水平主干管是DN150的管道
然后按照系統圖是不是水平主干管至X1L-3 這段是不是應該是DN100?還是應該是DB65?
然后系統圖中的X1L-3 立管至下一層有DN65的管道 那是應該是哪里分界?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水平管應該是DN100,分界應該是以你所畫的地方為界
首次提交 2021-08-30 08:47:44 最近修改2021-08-30 08:49:53 (修改過1次)
-
DN65。
2021-08-30 08:46:00
-
下圖應該是65的
2021-08-30 08:48:54
-
是DN100
立管至下一層有DN65的管道 那是應該是在消火栓 下面分界即可
2021-08-30 08:50:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看