中興 2009-04-05 19:03:14 | 陜西省 其他專業 | 383查看 6回答
關于伐板問題
施工伐板梁基礎時梁底板鋼筋兩個方向都不設。101-3有依據嗎?問題補充:朋友僅指梁下板筋,其余按板間距布置,距梁筋1/2板間距布置。僅指與梁垂直的梁下板筋,兩個方向的梁下都可取嗎?通常只取一個方向。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工伐板梁基礎時梁底板鋼筋兩個方向都不設。101-3有依據嗎? 回答;這個問題同有梁板中平行于梁的板筋在梁中是否設置一樣,回答是不需要。
2009-04-06 10:55:29
-
在04G101-3圖集中有說明
2009-04-06 18:21:06
-
不會吧?那不是成了素混凝土了?
2009-04-05 19:04:38
-
施工伐板梁基礎時梁底板鋼筋兩個方向都不設。101-3有依據嗎? 沒有依據;必須要設,筋和筏板筋相同。 朋友僅指梁下板筋,其余按板間距布置,距梁筋1/2板間距布置 和梁方向同的可以不設,但同梁相交的筋必須要設
2009-04-05 19:10:20
-
沒有! 只有添加的附加補貫通鋼筋。
2009-04-05 19:12:34
-
同意樓上的副說的說話,樓主需要補充計算貫通鋼筋。現場施工時需要有貫通鋼筋。
2009-04-06 09:38:01
-
伐板為1500高,上下上層布置28@150,周圍有拉筋U型封邊鋼筋和構造鋼筋,鋼筋怎么設置啊?馬凳筋在軟件中未能找到所用型號怎么辦啊?請各位高手指點一下!不勝感激!
-
本工程的伐板: 1.伐板的厚度一樣,但是局部板其高度相差40cm; 2.伐板的厚度不一樣,上表面平齊,下表面以斜坡交接; 請問專家,這種形式的伐板怎么處理,多謝了。
-
1.伐板側面封邊鋼筋筋軟件是否考慮?應該怎樣查看或
1.伐板側面封邊鋼筋筋軟件是否考慮?應該怎樣查看或操作? 2.伐板變截面高度時怎樣操作?高差過渡處鋼筋怎么輸入?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看