-
無線尼斯 2021-08-24 16:25:38 | 廣東省 土建 | 7422查看 2回答
梁側面鋼筋中,梁腹板高度是否按軟件默認設置,需要扣除保護層?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看圖紙 一般都沒人注意這個 不需要的話修改為0
2021-08-24 16:26:44
-
軟件里沒有扣減。按18G圖集中的要求是要扣減底部和二排筋的高度的
首次提交 2021-08-24 16:26:46 最近修改2021-08-24 16:27:53 (修改過1次)
-
你好,1、生成側面鋼筋跟梁屬性中的側面構造或抗扭鋼筋一樣嗎?2、生成側面鋼筋是否輸入好梁寬范圍、梁腹板高度,按確認后系統自動生成的?還是說需要先選中梁構件再操作前面步驟?謝謝
-
關于梁側面縱向筋設置的問題,其中hw取值如按16g101-1是否就是梁高-板厚-梁底保護層?
關于梁側面縱向筋設置的問題,其中hw取值如按16g101-1是否就是梁高-板厚-梁底保護層?但鋼筋算量軟件要求參照12G*01-1,是否有矛盾?
-
因為我的模型中很多梁的梁高減去板厚高度為450 如果再減去保護層厚度 就不滿足板腹高度450了 不知道需不需要調整 還是 直接按軟件的板腹高度計算規則
-
這個是總說明梁腹板的要求,,,,,,但是過梁的拉筋是否需要根據這個要求設置為C6的拉筋,還是軟件默認的A6?補充問題:問題這個說明中只提到“梁”,不知道是否包括連梁?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看