仌、 2021-08-23 11:05:48 | 浙江省 安裝 | 564查看 1回答
關于給排水專業的相關疑問
第一個疑問
關于塑料管的工作內容塑料卡固定,室內塑料管已含,室外的需要按實計,是怎么個計算方法?
第二個疑問
阻火圈按個計算,應該是怎么計算?比如管道穿一面墻就算一個阻火圈?
第三個疑問
工業管道的清單的工作內容含壓力試驗,但是定額不含,那么在套工業管道安裝的時候,是否需要在工業管道的清單下面套壓力試驗的定額,如果設計說明的話
第四個疑問
一般管架的單件質量,是怎么理解?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、塑料管道安裝定額不管室外還是室內都包含了管卡和一般的普通支架,所以沒有特殊設計,無需單獨計算掛電腦支架;
2、阻火圈按照規范要求一般是管徑大于等于DN100管道穿越樓板或穿越防火分區必須安裝阻火圈,所以一般的塑料排水管道排水立管按照每層一個計算;
3、是的,組價必須單獨計算壓力試驗
4、管道支架的單重要根據設計或標準圖集來計算單件的理論重量
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-08-23 11:18:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看