  • 框架柱鋼筋縱筋總高度不對

    圖為一層框架的鍋爐房,高度6.47,上面是斜屋面。在標高4.17處有一道500高的梁。因為鍋爐房側面有一個4.17高的辦公室,而且是和鍋爐房連體的,鍋爐房的一個側面的柱子和這個辦公室共用。所以我一共定義了4個樓層。一層基礎,基礎高度1.5二層標高到4.17三層從4.17到6.47四層為女兒墻和斜屋面,女兒墻每2米增加一個構造柱。 問題一:這個分層正確嗎? 問題二:我查了一下,(和辦公樓連接的柱子除外)我的柱子總高度才剛剛7.08米。可是實際上總高度應該是1.5-0.04+6.47=7.93 為什么總高度不對呢? 問題三:墻面上有窗戶,可是窗戶的高度正好在我定義的首層和二層之間,這個窗戶應該如何畫上去才好呢?

    問題補充:我用布筋分析 發現我的首層和二層中間的部位 鋼筋沒有連續布置。和基礎的已經連續了。我想我的鋼筋量不準確的原因應該是這里斷開了的事情吧。可是我又查看了各層的柱子高度起點和高度都是沒有錯誤的。難道問題出在柱表?柱表、連梁表我從來都不用,都是直接在各層上面畫,這樣會影響結果嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一、你這個分層方法不對,應該設置基礎層、一層及二層就可以了,一層設置為6.47米,二層設置為女兒墻和斜屋面.4.17高處的梁在一層的分層2里畫上. 二、基礎柱的插筋在基礎層,一層的鋼筋伸入二層內鋼筋接頭處,如無二層的地方,此柱至一層頂封頭. 三、既然你的首層和二層合在了一起,窗子定義好畫在墻上即可。

    2009-04-02 15:21:59 

  • 1、分層不用這么麻煩,只定義一層,再用分層定義辦公樓, 2、按照總體分層定義柱子,應該不會計算錯誤 3、在一二層分別定義,調整高度,窗戶扣減關系是不會出錯的

    2009-04-02 15:24:39 

  • 按基礎層,中間層,頂層定義樓層,將辦公室的板標高下壓,或者直接建子樓層

    2009-04-02 16:25:28 