-
飛鴻 2009-03-31 20:32:02 | 北京市 其他專業 | 630查看 9回答
柱箍筋個數
Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100)) Ceil(2603/150) 1這是柱箍筋個數,看不懂,答案是40個,層高是3400,二級鋼14的縱筋,三級抗震,C30. 我手算是26個,差太多啦
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納注意加密區間距,軟件按照規范取5*14(即5D)與100二者的小值,你手算失去的100.還有就是加密區長度。
2009-03-31 23:44:14
-
你先用手算好了以后,再去電算出來,然后是去核對就好了
2009-03-31 20:44:31
-
修改計算設置里,把柱縱筋搭接范圍內箍筋間距修改為非加密間距即可
2009-03-31 20:53:03
-
你的問題不太清楚,能進一步明確一下嗎?
2009-03-31 20:54:07
-
軟件是按規范計算了加密區的 所以多算了
2009-03-31 21:06:59
-
你計算的應該是首層柱的箍筋,首層柱的箍筋包括基礎層柱箍筋的個數。
2009-03-31 21:12:59
-
首層柱的箍筋包括基礎層柱箍筋的,
2009-03-31 22:18:00
-
查一下平法圖集或者工程設置,在對比一下圖紙,找出問題后,重新設置加密區
2009-04-01 09:05:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看