zhangzhu 2009-03-30 17:56:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 583查看 4回答
如何更好的處理結構和建筑中的上反梁(GCL8.0中)
從鋼筋導入圖形時GCL8.0中對標高有限制,請問如何才能更好的處理上反梁
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、將梁分成兩部份; 2、一部份在上一層畫,一部份在本層。 3、另外,如果上反梁在上一層露出高度不是很高的情況下,如果將其頂標高改為本層頂標高,對墻體的工程量沒有影響的話,可以直接修改其標高即可。
2009-03-30 18:01:56
-
將此梁為兩道梁去建立,分別在本層和上一層里去畫,然后修改上一層里的梁頂標高就可以了
2009-03-30 18:01:33
-
可以把上反梁的頂標高改為當層頂標高,雖然梁的標高有所改變,但梁的斷面沒有改變,不會影響到工程量的,如果是在屋面上,就將梁的斷面改為板面到梁頂?shù)母叨龋c屋面板重復的部分可以不考慮,也不會影響到工程量的計算,試試吧
2009-03-30 18:11:12
-
可以把本層層的高設置為上返梁的頂標高,其它構件(板、墻等)繪制時,修改頂標高即可。
2009-03-30 22:02:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看