和少山 2021-07-31 22:22:25 | 北京市 安裝預算 | 3524查看 3回答
抗震支架問題
設計說明要求大于等于DN65的水平管道設置抗震支架,就這一句話,我想問:
這塊在控制價階段一般應該怎么處理?是讓設計出詳圖,還是廠家二次深化設計,做暫估?
這個抗震支架應該如何計算,定額的支架單位是kg,那么編制時是按套還是按kg,是補定額還是用管道支架的定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
抗震支架按普通支架一樣,套子目計價、報價。
抗震支架與普通支架一樣,只是鋼材用的多一些,重一些而已。間距規范有規定,型鋼型號、長度按標準圖集。
首次提交 2021-08-01 07:19:11 最近修改2021-08-01 07:20:21 (修改過1次)
-
1、抗震支架一般是廠家二次深化設計,控制價階段計入暫列金,
2、抗震支架是成品,分規格按套計量,套用管道支架的定額。
2021-07-31 22:58:28
-
給排水管大于65的,抗震支架應該是按套計算的
2021-08-01 08:26:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看