張帥 2019-06-18 15:08:54 | 北京市 安裝 | 4262查看 3回答
抗震支架
求教怎么計算抗震支架?有抗震支架圖集或者抗震支架規范嗎?有的話發QQ郵箱783896316@qq.com
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
《建筑機電設備抗震支吊架通用技術條件》CJ/T476-2015
《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014
9.電氣工程抗震措施:
9.1.內徑不小于 60mm的電氣配管及重力不小于 150N/m的電纜橋架、電纜槽盒均進行抗震設防。
9.2.地震時保證應急照明、通信設備及相關設備的供電,保證火災自動報警及聯動控制系統正常工作。
9.3.電纜橋架、電纜槽盒內敷設的纜線在引進、引出和轉彎處,長度上留有余量;接地線采取防止地震時被切斷的措施。
9.4.引入建筑物的電氣管路敷在進口處及配電裝置至用電設備間連線進口處采用撓性線管;配電裝置至用電設備間連線采用軟導體,當采用金屬導管、剛性塑料導管敷設時,進口處應轉為撓性線管過渡,當采用電纜橋架或電纜槽盒敷設時,進口處應轉為撓性線管過
渡。
9.5.當線路采用金屬導管、剛性塑料導管、電纜橋架或電纜槽盒敷設時,使用剛性托架或門型支架固定。根據工程實際情況,當必須使用吊架時,安裝橫向防晃吊架。
首次提交 2019-06-18 15:32:14 最近修改2019-06-18 15:32:42 (修改過1次)
-
已發,請查收!
首次提交 2019-06-18 15:32:31 最近修改2019-06-18 15:40:07 (修改過2次)
-
2019-06-18 15:32:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看