-
sxdtgc 2009-03-14 22:48:40 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1554查看 9回答
為什么用圖形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多
為什么用圖形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多問題補充:請高手給分析一下原因,查看工程量計算式時,發現圖形算量的計算公式和手算的都沒有太大的問題,是不是圖形算量匯總時出現了不扣過梁或其它構件的問題。 我代表施工單位計算了一棟家屬樓,用圖形算量軟件計算,審計人員用手工計算,雙方工程量對比后,發現構造柱、現澆板、圈梁、過梁、現澆梁的砼總量相差約40立方米左右,后經雙方復核后發現構造柱、現澆板、過梁的工程量相差不太大,但圈梁工程量明顯多很多,我用手工復核后,發現圖形算量圈梁工程量有誤,但查看圖形算量的工程量計算式時,發現扣除構造柱、過梁、現澆板都沒問題,但就是繪圖輸入工程量匯總表中的結果不對,請高手們給幫忙找一下原因,(我沒有套工程做法,工程量是在報表預覽的繪圖輸入工程量中查看的)。 另外,該樓為5層磚混,層高3米,構造柱箍筋為A6@100/200,為什么軟件計算每層的箍筋數量為22個,而手工計算,最多21個。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我也遇見過這類問題,原因在于: 1、圖形計算圈梁混凝土時,圈梁與構造柱相交的部分計入了構造柱,圈梁與框架梁、矩形梁相交的部分計入了框架梁、矩形梁。 2、你在套子母時,是否將矩形梁套成了圈梁。 3、檢查一下,圈梁有無重復套取的現象,
2009-03-15 10:11:37
-
建議你點“查看工程量計算式”工具檢查,應該一樣,不會有多大誤差
2009-03-14 22:51:04
-
看看你設置的過量在圖形算量中標高是否正確等。如果各項構件標高、構件輸入都正確。計算結果應該沒有很大差別的。
2009-03-14 23:07:38
-
圈梁會自動扣除過梁、梁、構造柱體積;建議你將圈梁、過梁、梁、構造柱、現澆板加在一起對比看看,應該沒問題,可能是歸類有區別。
2009-03-14 23:13:48
-
計算結果應該一樣的,不會錯,請檢查一下標高、工程量表達式是否正確。
2009-03-14 23:14:20
-
圈梁會自動扣除過梁、梁、構造柱、板等與圈梁相連的體積;
2009-03-14 23:22:20
-
為什么用圖形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多? 同時手工計算的公式和軟件計算的公式。就可以對比出二者的差別。
2009-03-15 07:32:36
-
這個你可以看看圈梁的長度
2009-03-15 08:06:02
-
軟件里的圈梁不扣過梁
2009-03-15 11:36:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看