  • 設置端柱和中柱對鋼筋算量有影響么

    None
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 設置端柱和中柱對鋼筋算量有影響么 回答;在中間層沒有影響,在頂層因為錨固不同,所以設置端柱和中柱在頂層對鋼筋算量有影響。

    2009-03-10 16:26:47 

  • 在03G101-1中,端柱與中柱在屋面 錨入屋面梁中的鋼筋長度不同,端柱比中柱要多。

    2009-03-10 16:28:32 

  • 我不知道你問的是什么? 框架柱中只分中柱、邊柱、角柱。 端柱在廣聯達里是表示剪力墻中的端頭。 如果說是框架柱,中柱和邊柱頂層計算不同,只需要讓軟件自動識別邊角柱就行了! 如果說是剪力墻,端柱和暗柱也不同,需要分別定義!

    2009-03-12 10:11:51 

  • 參見03G101-1 P37,38頁。 在中間層時都一樣,但是到頂層時,邊柱外側鋼筋要伸至梁底在錨固1.5LAE,與梁上部縱筋搭接,內側鋼筋造型也不一樣,但是中主的鋼筋就要伸至柱頂再彎折12D即可,中間還有好多細節的東西,具體你要看看03G101-1 P37,38頁了!

    2009-03-10 22:03:46 

  • 03G101中的注解是一致的!即:中間層是沒有區別的!試試看!祝你成功!

    2009-03-11 07:36:19 

  • 在柱的計算中基礎部位和中間層沒有影響,在頂層鋼筋計算時,他們的錨固是不一樣的,因此是有影響的

    2009-03-10 17:29:20 

  • 在柱的計算中基礎部位和中間層沒有影響,在03G101-1中頂層鋼筋計算時,他們的錨固是不一樣的,因此是有影響的,端柱比中柱要多

    2009-03-10 17:35:26 

  • 端柱和中柱在頂層的錨固不一樣,在平法圖集03G101-1中有注解。

    2009-03-10 18:27:14 

  • 設置端柱和中柱對鋼筋算量有影響么? 答:我所理解的是你所要問的在計算柱鋼筋時關于是否自動判斷邊角柱的問題。我的答復是設置端柱和中柱對鋼筋算量有影響,必須進行邊角柱的自動判斷,因為邊角柱與中柱在柱頂部的鋼筋錨固長度是不一樣的,邊角柱的頂部錨固長度比中柱的錨固長度要長,詳見圖集03G101-1第37、38頁。 祝你成功。