萬一 2021-07-19 11:06:09 | 河北省 安裝 | 2370查看 4回答
排水立管穿屋面樓板需要設置阻火圈和防水套管嗎?
因為穿普通樓板不需要設置套管,但是穿屋面需要設置防水套管嗎,哪里有這個說明或依據,煩請懂的講解下
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按圖紙設計 說明 大多數 排水立管穿 外墻 、屋面樓板 都設計 剛性防水套 管
2021-07-19 11:09:12
-
排水立管穿屋面樓板需要設置阻火圈
不需要套管
2021-07-19 11:43:17
-
穿屋面需要設置防水套管,因為屋面是有防水要求的
2021-07-19 12:12:37
-
排水立管穿屋面需要做剛性防水套管,不需要做阻火圈。
2021-07-19 12:27:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看