白毛浮綠水 2021-07-13 18:45:20 | 山東省 安裝 | 684查看 1回答
消防弱點連接
以上是平面圖和系統圖,,,想問老師們,,,
1、這系統上顯示有I/O輸入輸出模塊,,平面圖上沒有顯示,,這是不是設計漏畫了?該提答疑?
2、從 短路隔離 到 M模塊箱,如下圖,,這模塊箱 系統圖上沒有顯示,,這模塊箱是不是放在配電箱里?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、截圖二中配電箱編號(4-F1ZAP1 ;4-F1ZAL1)與截圖一中的配電箱編號不對應。問題不成立。
二、截圖一中的模塊箱,對應的就是截圖三的這4個配電箱,所以答案是;這4個模塊不是放在各個配電箱中,而是集中放在你→所指的模塊箱里面。
2021-07-14 14:30:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看