liran05432 2009-03-05 17:05:53 | 河北省 其他專業 | 1251查看 6回答
筏板基礎上直接起剪力墻筏板負筋不值范圍是到筏板邊緣還是到剪力墻?
筏板基礎上直接起剪力墻的情況下計算負筋根數時是按沿墻的距離算出的根數還是按到筏板邊緣算出的根數?也就是分布的范圍是只沿著剪力墻還是也要布置到剪力墻外伸出的筏板邊緣?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是搞工程預算,你需要通過咨詢設計部門,叫他們給你明確的答復意見,因為按照圖集04G101-3 P21中“平板式筏行基礎基礎平板BPB標注說明”有規定,設計人員必須在圖紙中標明板底附加非貫通筋是否布置到外伸部位;如果是搞工程結算,需要查詢相關的答疑文件和圖紙審查意見,應該能夠找到答案.一般的工程設計情況是沿著剪力墻走向布置,在剪力墻轉角處(陽角)布置放射筋。希望我的答復對你能有所幫助,加油。
2009-03-06 09:53:08
-
這種情況分布的范圍是只沿著筏板邊緣算出的根數
2009-03-05 17:08:04
-
鋼筋應該布置到筏板邊緣
2009-03-05 17:08:42
-
根數應布置到筏板邊緣但扣除剪力墻所占厚度
2009-03-05 17:14:18
-
只沿著剪力墻計算
2009-03-05 17:46:22
-
根數應布置到筏板邊緣但扣除剪力墻所占厚度,參見04G101-3 P40 你不妨看一下圖籍.
2009-03-05 17:52:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看