-
1234立正 2021-07-05 18:23:46 | 江蘇省 土建施工 | 6580查看 2回答
雙柱獨立基礎頂部配筋
在GTJ2018算量軟件中;
獨立基礎新建參數化(兩階)的頂部與下部配筋完全有誤;上部配筋完全按照第一階尺寸來。
不使用參數化建模型、使用獨立基礎單元建立(兩階);下部配筋按照第一階尺寸來、上部按照第二階段尺寸來。(其中鋼筋縮減、保護層、起步距離啥的不用解釋)
想不明白的是(該軟件工程設置里面也沒有這個設置、是軟件的問題還是我對圖集理解的不透徹?、三維圖集顯示的上部配筋也是在獨立基礎第二階段頂部進行布置、且是錨入柱子的長度也完全給出了參數)
解決方法難道只有使用表格計算?或者編輯頂部鋼筋后進行鎖定?
這種雙柱獨立基礎的、鋼筋布置圖,最好那位大神能提供一下現場圖片。
2021-07-05 19:47:15 補充
采用參數化建立的兩階獨立基礎:如圖;C16@200 /C16@200(底部、頂部)鋼筋出現明顯有誤
采用獨立單元建立的兩階獨立基礎:如本問題第一張截圖(底部同底部尺寸、頂部配筋已經顯示在第二階底部)
2021-07-05 19:53:31 補充
頂部柱間必須要有規定的參數(也就是說必須表示出根數、右邊施工圖)
2021-07-05 20:11:49 補充
補圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:
首次提交 2021-07-05 18:27:04 最近修改2021-07-05 19:37:31 (修改過1次)
-
是你沒有理解明白,上層是圖集中的做法,是柱間配筋,在軟件中柱間配筋中輸入鋼筋信息即可,它的做法是同圖集中的.
2021-07-05 18:29:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看