never 2013-07-30 10:45:37 | 陜西省 安裝 | 1747查看 3回答
防雷接地的問題????
如圖所示的防雷接地 應該都算些什么????怎么計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖所示的防雷接地 應該都算些什么????怎么計算 答:第一個圖片需要計算的有接地跨接,接地母線。 第二個圖片需要計算的有接地母線、接地卡子、防雷引下線、接地板制作安裝。 第三個圖片需要計算屋面避雷網和均壓環。 第四個圖片需要計算的有基礎接地網
2013-07-30 11:08:14
-
1、首先是WEB 等電位端子接線箱;在平面圖中找位置和數量 2、-40*4的鍍鋅接地扁鋼;在平面圖中測量長度 3、接地極制作安裝;在平面圖中找位置和數量 4、接地跨接線;按圖紙要求,在需要連接的地方進行施工,單位是“處” 5、室外接地挖土方0.34m3乘以地埋長度;看平面圖是否有室外地埋部分
2013-07-30 10:49:50
-
最后算出來,防雷接地的指標約為5000元每處。
2013-07-30 10:53:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看