李偉 2009-03-03 13:52:19 | 湖北省 其他專業 | 468查看 3回答
計算中設置了綁扎,為什么柱子鋼筋中顯示搭接數是零?謝謝
計算中設置了綁扎,為什么柱子鋼筋中顯示搭接數是零?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱子鋼筋長度超過8米才顯示搭接工程量,象你說的應該在每層鋼筋的長度上, 在編輯鋼筋里看看采用搭接形式和焊接有什么不同, 采用綁扎搭接的下料長度應該比采用對接方式長。
2009-03-03 14:10:16
-
計算中設置了綁扎,為什么柱子鋼筋中顯示搭接數是零? 單獨一個報表文件顯示柱子搭接重量的
2009-03-03 13:54:56
-
看搭接設置中豎向鋼筋的定尺長度輸入了多少 沒到定尺長度就不會計算搭接
2009-03-03 13:58:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看